renzongkai 发表于 2010-11-28 08:32:07

北方冬季氢气输送的脱水防冻问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:46 编辑
我厂在北方,冬季气温大部分在-20℃。氢气冬季经常冻,所有脱水罐用蒸汽保温,浪费很严重,一直没有好的办法解决,大家说一说自己厂解决的方法,取长补短。




, , -

梦缘 发表于 2010-11-28 09:50:50

有没有想过用蒸汽U形弯加入管内部加热,这样比较节约蒸汽。

sdlcssz 发表于 2010-11-29 16:49:58

像这样的气温,氢处理应该是在室内布置的吧,氢气结冰温度大概是多少呢

renzongkai 发表于 2010-11-29 18:52:14

我们氢气输送设备是在室内的,但输送管道上有脱水罐在室外。

HGLFHX 发表于 2010-12-6 00:01:51

比如去往用户的脱水罐,经常结冰,没什么好办法,就只有做好保温,增加放水次数
或者蒸汽伴热。

huawei 发表于 2010-12-6 02:19:45

氢气处理与输送安全越冬问题一直都是北方氯碱厂永久的心痛。
氢气处理工序管道要加蒸汽伴热管道,在特别冷的华北和东北地区,氢气处理不能仅仅用循环水降温除水的方法,还应该加上冷冻除水和固碱干燥技术,这样才能保证后续的管道不会冻结。而在不是太冷的地区,后续的氢气输送管道就要用聚氨酯发泡保温,保温厚度应大于75mm,排水口边上要准备蒸汽软管,以备防冻需要。
总之,各个厂家都有自己的独特的一套办法,相信人民群众的智慧是无限强大的。

泛舟湖上 发表于 2010-12-6 07:50:17

回复 1# renzongkai
    电伴热带缠绕,然后采取保温措施,我们新上项目就是采取这种措施。