renzongkai 发表于 2010-11-26 06:32:34

关于氯气、氢气水封问题交流

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:45 编辑
现在很多离子膜电解装置都取消了氯气、氢气水封,为什么?大家说一说是否有必要设置水封。我认为还是应该有。




, , -

szt001 发表于 2010-11-26 08:32:54

水封(water seal)指的是在系统中有一定高度的水柱,防止气相管系统中气体窜入环境的装置。水封是在其他机械装置失灵后的最后保障,且对突发压力大范围波动能起到四两拨千斤的作用

sdhklh 发表于 2010-11-26 19:58:29

水封保留应是有必要的,说道保护管道系统还是水封比较可靠的!

mzx365 发表于 2010-11-26 20:07:35

我认为取消水封装置弊大于利
水封需要常流水,浪费水、浪费钱
也有可能是取消水封装置的厂家平稳运行时间长了就发现不了水封的好处了,甚至造成巨大损失了也不觉得是拆水封的过错
另外,有没有可能氢气、氯气含水过多,被认为是水封的水蒸发造成的

梦缘 发表于 2010-11-28 10:10:19

水封应该保留,利大于弊。

gavin103 发表于 2010-12-2 16:34:23

结合我们公司的经验,一般在氯气、氢气的过程中在尾部最好要加水封,防止氯气的泄露!!!

TF123 发表于 2010-12-2 18:50:29

一切都有可能,不用正负压水封肯定是有更好的方法解决氯氢系统大正压或大负压的方法,且能更好的防止后系统燃烧中断的作用,楼主能否细说。

yanwufeiyang 发表于 2010-12-6 11:11:01

尤其是氢气系统,取消水封是不可取的,安全第一啊
页: [1]
查看完整版本: 关于氯气、氢气水封问题交流