氯气干燥塔板换出口硫酸温度无法降下来,冷冻水阀门已开到最大
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:39 编辑试车,我公司氯气干燥塔采用浓硫酸冷却氯气,目前没有氯气,是空塔试车,2天后但是却发现浓硫酸温度逐渐升高,怀疑是阀门堵死冷冻水不上,拆除板换冷冻水出口法兰试验冷冻水量可以,怀疑板换泄漏,关闭冷冻水进出口,浓硫酸泵开启3小时测试板换不漏,怀疑温度变送器问题,测试温度计确实没问题,现在不知道什么原因了,求助。。。。。。
, , -
是不是泵的密封水漏进酸里了。 是不是换热器片安装有问题啊,不能降温? 没有氯气,是空塔试车,浓硫酸温度逐渐升高;现象是阀门没堵,板换没漏,温度计没问题.原因可能是你的冷冻水温度在上升.