梦缘 发表于 2010-11-3 09:12:47

关于氢气最高安全流速的讨论

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:33 编辑
氢气易燃易爆,流速过高很容易因产生静电发生安全事故,现在最新国标安全流速为小于15m/s,据我所知实际生产中有部分厂家氢气流速为20m/s,请问各位坛友讨论一下,实际生产中还有更高的氢气流速吗?有什么更高的防范措施呀?谢谢




, , -

changlea 发表于 2010-11-3 09:47:36

这个问题也是所关心的,希望大家给予帮助和支持!谢谢~~~

wqbhg 发表于 2010-11-3 16:35:34

本帖最后由 wqbhg 于 2010-11-3 16:43 编辑
最新国标安全流速为小于15m/s。
是哪本规范啊?
我记得以前的要求是8米/s呢

black182 发表于 2010-11-3 16:50:58

这跟氢气压力和管道材质都有关系。氢气站设计规范中氢气设计压力在0.1-3.0MPa的不锈钢管道流速可达25m/s。碳钢管道中大于3.0MPa的最高流速为10m/s。0.1-3.0MPa的可为15m/s。

梦缘 发表于 2010-11-3 16:55:58

回复 3# wqbhg
    GB50177-2005上推荐最大流速为15m/s;

181128425 发表于 2010-11-3 17:00:50

我们氢气站有一段管道氢气流速严重超标。管道为DN80的,压力位0.13MPa,是一段放空管(长约1m上面带调节阀【蝶阀】和DN250的放空管相连接),最大量估计达到2000标方左右,

wlntjs 发表于 2010-11-6 15:33:49

在孔板和质量流量计等处的流速接近音速

spwjl 发表于 2010-11-6 22:46:44

回复 1# 梦缘
可以查一下GB50177-2005氢气站设计规范
   碳素钢管中氢气最大流速,应符合表12.0.1的规定。
mk
static/image/smiley/default/huffy.gif
MSITStore:H:\设计规范\08qyz氢气站设计规范.chm::/images/12.01.gif

spwjl 发表于 2010-11-6 22:48:51

回复 5# 梦缘
    不锈钠管中(0.1 ̄3.0)MPa时最大可25m/s

ywzq 发表于 2010-11-24 12:05:02

我记得以前的要求是不能超过8m/s。
页: [1] 2