lzb1210 发表于 2012-7-30 16:08:46

空压机防喘振控制

我们公司的空压机是用出口压力和电流作为空压机防喘振控制的参数,我们的空压机出口流量计在放空阀前,请各位海友说说你们的情况

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-7-30 16:11:33

和我们的一样呵,是一样的设备吧?

lzb1210 发表于 2012-7-30 17:34:20

电流作为防喘振控制的参数时,有个问题,当电网波动时相对于用流量作为防喘振控制的参数来说,电流控制的更敏感,(个人为),不知道电流控制的有没有出现过由于电网波动导致的放空阀的打开

出入 发表于 2012-7-30 22:17:43

其实有部分机组防喘振控制系统都是根据自身设备情况自行设计的,所以他们各有不同,就我厂的控制系统而言电流波动影响空压机进口阀得开度

lzb1210 发表于 2012-7-31 07:59:33

楼上的同行能详细说说你们的情况吗?你们怎么处理的呢?

hgh4933 发表于 2012-12-7 16:29:58

一般是压力,流量用来防喘振控制吧,用电流的没有碰过。

zhangcener 发表于 2012-12-8 14:02:27

用电流控制,会不会太过于灵敏呢?我们是汽轮机拖动的。主要是压力控制,同时兼顾流量,目的是为了防止喘振。

est 发表于 2012-12-8 15:55:47

防喘振通过出口压力和电机电流控制,每个压力都对应有个最小电流,即当在某一压力下,达到对应控制的最小电流,就要保护,打开喘振控制阀。

whwglp 发表于 2012-12-10 15:51:46

本帖最后由 whwglp 于 2012-12-12 15:51 编辑
1、流量计的安装是正确的,放空阀应在流量计后,这样不任放空阀是否打开,都能计量到,流量计能正确反映空压机的流量;
2、导叶由电流控制器与导叶压力控制器是同时控制:
    1)两个控制器低选,谁的开度低就选谁,另一个控制器跟踪,保证空压机的电流在设定值之内,是保证空压机正常的关键;
    2)低选输出作为另一个控制器的限位,以保证两个控制器能否平稳切换;
    3)常情况,空压机的工作电流比额定电流低得比较多,在设计方案时,采用电流高于设定压力时,电流控制PID调节才发生作用,其它时,电流控制器跟踪压力控制器
          工作,这样可以避免空压机电流较大流动时,使电流控制输出较大变化的情况出现,减少导叶不必要的动作;(这种情况也就是不少单位出现电流未到设定电流,电流
          控制器却超了作用)
3、放空阀是由防喘压力控制器、防喘流量控制器同时控制:
    1)放空阀是受压力控制器控制的,正常运行时,放空阀的压力控制器设定压力会比导叶的压力控制器的设定压力高一点(DCS自动设定),这样当空
      压机的排气压力高于设定值时,先关小导叶,起到节能作用;在一段时间内,导叶关小,压力如果还上升,则放空阀才会打开,放空阀打开后,放
      空阀的压力设定值会自动与导叶压力控制器设定值相同;
    2)放空阀是压力控制器与防喘控制高选控制(流量),即谁的开度大就选谁,另一个控制器自动跟踪;当然放空阀一般都带有一个电磁阀,当压力超
         过某一设定值或空压机停机等条件之一发生,电磁阀会自动失电,使放空阀全开,这样以保证空压机主机的安全运行;
页: [1]
查看完整版本: 空压机防喘振控制