lh202038 发表于 2012-11-19 18:13:59

关于分子筛加热冷吹的问题

大家能谈谈分子筛在加热的时候无氮量为什么逐渐减少,而冷吹的时候无氮量却不断增大 前提是所有的调节阀门都 没有调整的前提是有谁知道是什么原因吗。给我的 第一个感觉是跟分子筛里填料的温度和密度有关系 但是具体的什么情况我就不太了解了

天下第几 发表于 2012-11-19 19:52:55

虽然污氮量是投自动的,但观察阀门开度确实如此,我感觉是随着床层温度的提高阻力随之提高,就是背压稍有提高引起的。现象应该是放空阀冒白气(含湿大)时阻力最大,冷吹中后期阻力变小。。。

haobing753 发表于 2012-11-19 21:17:53

与有无加热器应该也有一定的关系吧,楼上说的分子筛的阻力也有一定的关系,但是关系究竟是什么样的?有明白的海友祥答,期待!

空分学习 发表于 2012-11-19 21:24:00

            应是和温度有关系吧,就像空压机打气量一样,气温高了打气量就少了...在大气压下,空气的体积与温度的关系是V0/T0=V1/T1即成反比的关系,但请注意,这里的T是绝对温度,即是T°=℃+273,因此进口温度的提高,同体积下的空气量就减少了。

baohaihu 发表于 2012-11-20 08:17:24

这就和温度有关啊,热胀冷缩!温度高了打气量就会少,温度低了就会多一些!

lh202038 发表于 2012-11-20 08:45:14

谢谢大家的参与 这样看来大家的理解是一样的 床层的温度 密度 阻力 这样理解起来就顺畅多了好久没有来海川了希望以后大家多多指教

yaowenxu116 发表于 2012-11-22 14:40:25

PV=nRT=m/M*RT
PM=密度*RT,温度不一样,密度自然变了

独酌客 发表于 2012-11-22 17:22:35

一楼和四楼解释的很好。随着加温温度的升高,污氮气进入纯化系统的阻力也随之增大,污氮量就随之减少。冷吹时随着温度逐渐降低污氮气进入纯化系统的阻力也随之降低,污氮量也会逐渐增大。

haobing753 发表于 2012-11-23 01:49:05

是啊,同意你们的选择

cuipeng887 发表于 2012-11-23 21:17:41

加热时污氮气温度高,进气量小。相对于冷吹时污氮气温度低,进气量大。