关于整流器停止连锁问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:52 编辑如果整流器停止,kv231和kv241切换,变成kv241打开,kv231关闭。如果在整流器停止的状态下切除kv-231和kv-241连锁。那么会变成kv231打开,kv241关闭吗?
还有当整流器送电的时候,kv231和kv241会自动切换吗?
#
+ + 。hcbbs
首先要明白KV-241在打开状态下,电解槽是无法送电的,KV-241打开是电解槽单槽联锁的联锁项,既然联锁条件成立,怎么可能送电呢