ftcai 发表于 2010-12-18 20:37:53

氯碱生产的防冻措施

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:15 编辑
我们是南方工厂,虽然进入冬季温度不是很低,但是很多管道还是会冻到,比如说我们没个地方的水备用管线
氯水管线、盐水管线,包括48碱管道等都出现过,我想和大家讨论一下,要是像北方的工厂,气温在零下
二十几度是怎么防冻的,就算保持死角的水常流动那也应该是要开很大的水流吧,水小了也会冻住,如果说是
给一次水、纯水等管道也保温伴热的话是不是有点浪费?




, , -

我和木子园 发表于 2010-12-18 22:33:13

那就要看你的介质温度了,如果介质温度是常温,只需要考虑防冻伤设计就行。

雨后 发表于 2010-12-19 14:13:58

我们这一般也没那么冷,山东最冷也就是十多度,但是都有伴热系统,还要保持长流水,化工企业冬天是最不好过的,看你们厂的实际情况做处理吧。

tianye001 发表于 2010-12-19 22:30:38

我们是西北的工厂,冬季一次水防冻主要还是在室内常流水,不需要太大的,只要有流动就可以,主要是分支管线易冻,主管线毕竟有很多岗位是用水的,是流动的就不会冻了。

huawei 发表于 2010-12-20 12:55:28

伴热 保温 隔离
在仪表和仪表空气管线加装电伴热带
在氢气、盐水、纯碱管线加装蒸汽伴热管
做好设备管线阀门的保温工作,要有足够的厚度和防潮防湿防风措施。
有些关键的设备阀门该建个小房子就建个小房子,有些泵如硫酸氯水等该放在室内就放在室内,这叫隔离。

lybxhn 发表于 2010-12-29 14:18:22

伴热啊!qq453242964

bebelonglong 发表于 2010-12-29 15:01:54

我们厂处于西北地区,大概措施如下:
1、设备类,采取的是岩棉保温+铁皮包裹,极个别地方比如硫酸储罐和硫酸干燥塔采取的是电伴热,对于机前、机后冷却水采取的也是电伴热2、仪表类:室外的全部是电伴热,室内、界区是保温
2、管道类:外管廊采取的是电伴热,室内、界区管道棉保温+铁皮包裹
(拷贝来的)
氯化胆碱
维生素K3
页: [1]
查看完整版本: 氯碱生产的防冻措施