混沌与混乱 发表于 2010-12-31 10:57:29

湿氯气堵漏

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:12 编辑
一根DN150的湿氯气支管小漏,FRP/UPVC材质。想用泥巴先临时堵好,泥巴如何配方及制作?




, , -

泛舟湖上 发表于 2010-12-31 12:50:18

回复 1# 混沌与混乱
    石棉绒、滑石粉、桐油,比例不确定,怎么好用怎么和,用于湿氯气堵漏,效果贼好!

huawei 发表于 2010-12-31 14:02:30

回复 1# 混沌与混乱
    看你是负压还是正压了,如果是负压的,就用二楼的办法,挺好的,多年的隔膜电解都是用这东西的。
如果是正压的,就不行了,就要考虑外部加强了。如果没有凝结水,先用二楼所讲的封料给封上,然后用pvc胶带缠绕固定,可以短暂解决泄漏问题,等停车的时候再解决。当然这个方法是适用于压力不太大的条件下的。压力太高就另当别论了。如果压力较高,那就要考虑在外部加一到铁箍来加压密封了。

sdhklh 发表于 2010-12-31 14:11:41

如果是在直管上渗漏,可以直接用塑料布缠绕上5~10mm厚,就能堵住。

泛舟湖上 发表于 2010-12-31 18:02:52

回复 3# huawei
    湿氯气有压力很高的吗?不论隔膜电解还是离子膜电解都没有这种情况吧?

huawei 发表于 2010-12-31 18:23:38

回复 5# 泛舟湖上
    压力的高低都是相对的。旭化成离子膜电槽氯气的压力达到了4000mmH2O柱,你能说这个压力低吗?别说这样的压力,就是隔膜槽稍微正压,满家也是充满氯气味的,说明单纯的封料并不能满足正压管道密封的需要。

混沌与混乱 发表于 2010-12-31 20:19:47

回复
多谢各位啦。二楼的方案好。合适我。