液氯储槽安全措施的设计问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:11 编辑本人所在设计院正在做一个山东的项目,想询问一下山东省是不是对这个液氯储槽有一个安全规定是关于用水雾吸收泄露的氯气的,其他资料有没有相关的规范和规定。谢谢。
, , -
这个想法很新鲜哟,水雾发生器是什么样的呢,可能还要再加个防爆穿雾灯,方便抢修呢。 我们用碱喷淋系统 最好永远不要用到 其实就是液氯储罐上的碱喷淋系统。它要求在储罐附近设置碱池加碱泵,储罐上每一个阀门、法兰等有可能泄露的部位都加设喷头以便泄漏时启动碱泵喷淋碱液吸收氯气。 如果这套系统能用到的话,这个企业早早关门算了。这套系统实际上都是给安全部门的人看的。 这个的确是安全措施,我们也决定采用碱喷淋来做,但听说山东那边有对水雾吸收的要求,不知道那边的同仁们能否提供一些当地的规范要求 我也在找相关的规定 是水雾吸收?不是说在泄漏里用消防水布的水雾墙,防止泄漏面积增大的 山东省氯碱安全生产技术规范,地方安监文件,做的很好,很详细,是我们全国氯碱行业安全学习的楷模。
贮罐设置的安全要求:
①贮量1t以上的贮罐基础,每年应测定基础下沉状况。
②贮罐露天布置时,应有非燃烧材料顶棚或隔热保温措施。
③在贮罐20m以内,严禁堆放易燃、可燃物品。
④贮罐库区应按重大危险源的要求设有相应的安全标志。
⑤大贮量液氯贮罐,其液氯出口管道,必须装设柔性连接或者弹簧支吊架,防止因基础下沉引起安装应力。
⑥贮量在5t以上的贮罐上应设有碱喷淋装置,贮罐附近应设有氯气负压抽吸装置。
氯气安全规程
(GB11984-89)
6.4.8 贮罐设置的安全要求:
6.4.8.1 贮量1吨以上的贮罐基础,每年应测定基础下沉状况。
6.4.8.2 贮罐露天布置时,应有非燃烧材料顶棚或隔热保温材料。
6.4.8.3 在贮罐20米以内,严禁堆放易燃、可燃物品。
6.4.8.4 贮罐的贮存量不得超过贮罐容量的80%。
6.4.8.5 贮罐库区范围内应设有安全标志。 8# sjx
好像就是说要求要布水雾墙,以吸收泄露扩散出的氯气,防止向外扩散
页: