shikaiyin 发表于 2011-1-5 16:47:35

树脂塔酸再生KV阀切换异常问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:08 编辑
最近我们公司一期装置树脂塔酸再生的时候,KV阀169—1 169—2 不会自动打开 但KV169—3会自动关闭(平时KV169—3是常开,KV169—1跟2是关闭的) 叫了仪表工程师来检查树脂塔的运行程序发现没问题 ,想请教下有经验的专家来分析下原因




, , -

cvcvlxw 发表于 2011-1-6 06:11:59

树脂塔切换阀门的问题,
    第一明白阀门程序设定关系,即KV-169-1与KV-169-2都关闭时,KV-169-3打开,反之,1和2都打开时则3关闭;
    按照你的说法,1和2并不打开,3就关闭,在程序上好像存在问题,但是程序的编制,氯碱行业树脂塔的程序千篇一律,出错的可能还是比较小的。
    检查一下阀门的手动自动状态,点取KV-169-1阀门。
    我理解一下你说的情况,KV-169-1和2不自动打开,可以人为打开,KV-169-3在1和2打开后自动关闭
    那就是阀门的问题,气源是否压力够,气源电磁阀是否存在问题。
页: [1]
查看完整版本: 树脂塔酸再生KV阀切换异常问题