sdydhg2010 发表于 2011-1-7 09:08:59

冷冻机组液化效率低的问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:05 编辑
为何冷冻机组的液化效率提不上去?




, , -

huawei 发表于 2011-1-7 09:20:45

回复 1# sdydhg2010
楼主的问题太笼统了吧?
什么状态都不知道,什么参数都没有,大家怎么给你分析啊?

guolei2011 发表于 2011-1-7 10:22:25

液化温度不够,或者是你原氯纯度低。排排不凝气试试

sdydhg2010 发表于 2011-1-7 11:19:26

关于冷冻机组液化效率的只用89%,如何才能更好的增加液化效率,请教具体细节

ybtytyong 发表于 2011-1-7 14:39:26

个人认为:1、氯气纯度较低;想办法提高纯度;2、氯气杂质较多,对液化器造成部分列管堵塞;如果不能解决氯气质量问题,就对液化器进行清洗。