DCS失电后的后果与处理方法
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:02 编辑本人做为一家氯碱企业调度,最近一直在思考一个问题,当各岗位DCS控制柜都失电,DCS操作员无法操作,各气动阀都按原来的设计执行开关,控制台紧急停车失效的情况下会出现什么后果,该如何有效处理。想听听有经验的坛友意见
, , -
本帖最后由 huawei 于 2011-1-5 15:26 编辑
DCS实际上是有三个电源的,一是工厂正常供电,自身为双回路,二是备用电源,即不同变电站来的电源,三是应急电源,即UPS或者EPS,还有的工厂直接配备应急发电机。
楼主说的情况有点可怕,如果真的出现楼主的情况,那,我唯一的选择就是大喊一声:伙计们,快跑,地球末日来了。
如果DCS系统都停电了,那其他的生产系统还有有电的可能吗?既然没有电了,控制阀又能起到什么作用呢?虽然各个气动阀门在设计之初就分别设计为气开或气关的模式,以应对特殊情况的需要,但是,试想一下,如果废气处理没有电,风机不运转,即便你DCS有电,把送往废气处理的阀门打开,又能有什么效果呢?氢气可以放空,氯气可以放空吗?有的废气处理增加了高位槽,但是也需要人工打开高位槽的阀门。
我的观点是,与其把心思放在对灾害的无穷无尽的追究,对挽救措施的无穷无尽的追求上,不如用心把现有的供电保障好,把现有设施维护好,保证停电条件下,备用电源能并得上,用的上,这才是管理的根本。
为什么这么说呢,绝个例子讲,大家都知道发生地 震(违禁词)的危害,大家都害怕发生地 震,大家也都防范地 震,可是真正的地 震来了,现有的设施又能保证多少呢?如果为了防止地 震灾害而把房子造的跟军事设施一样坚固,是不是一定有意义呢?
个人一点小看法,仅供茶后一笑。 收到 谢谢 。。。。。。。。。。 DCS实际上是有三个电源的,一是工厂正常供电,自身为双回路,二是备用电源,即不同变电站来的电源,三是应急 ...
huawei 发表于 2011-1-5 15:24
登录/注册后可看大图
非常赞同,单台仪表失电遇见过,但DCS系统断电确实没听说过,如果真出现这个问题也只有戴起呼吸器了。。先保环保,再救电槽。。哈哈
页: