40W吨 回复 9# ydqlovelxl
可以用塑料编织袋那种材料的篷布把底部进风口围起来,减少冷风进入,可以减少结冰现象。 可以吗?我觉得那样效果不大吧 除非把冷却塔弄成封闭的 不然在这个温度即将达到零下30度的地方 效果不明显 本帖最后由 181128425 于 2011-1-10 13:16 编辑
你们风洞是几米大的,介绍一下! 你们循环水是配套的多大能力的? 回复 14# 181128425
风洞大小不太了解风洞试验这个里面的参数 老大你给我讲讲 我只能跟你说说我们这个塔德配套能力
干球温度: 32.0 °C
湿球温度: 22.3 °C
气压: 84.0KPa
相对湿度: 45.6%
循环冷却水水温:
进塔水温 38°C
出塔水温 28°C
冷却水回水压力: 0.2MPa.G(地面)
循环水浑浊度: ≤20mg/L
循环水补充水浑浊度: 3~5mg/L
浓缩倍率: N=3
年污垢热阻值: Ra=3.44×10-4m2.k/w总处理水量8400m³/h 本帖最后由 181128425 于 2011-1-10 13:59 编辑
比较大。我们设计的是15万吨氯碱的。现在10万吨运行夏天也才运行1台循环水泵。流量计显示为3200m³/h。泵的设计能力为2500m³。(上水设计小于32℃,回水小于42℃)我们用水量大的是蒸发、还有液化!一般的氯氢处理、电解都在正常范畴内。我们风洞是7.5米的。 你们循环水使用的是什么节能方式? 回复 18# 181128425
风机冷却 2台风机 你所说的风洞是否指的是玻璃钢冷却塔顶2个烟囱
static/image/smiley/default/lol.gif
看出来了,你们厂的安全措施很好啊,直接找个管子敲冰啊。
页:
1
[2]