ydqlovelxl 发表于 2011-1-8 01:07:16

回复 8# wanghb0530
    40W吨

泛舟湖上 发表于 2011-1-9 09:06:16

回复 9# ydqlovelxl
    可以用塑料编织袋那种材料的篷布把底部进风口围起来,减少冷风进入,可以减少结冰现象。

ydqlovelxl 发表于 2011-1-10 11:01:53

可以吗?我觉得那样效果不大吧 除非把冷却塔弄成封闭的 不然在这个温度即将达到零下30度的地方 效果不明显

181128425 发表于 2011-1-10 13:15:17

本帖最后由 181128425 于 2011-1-10 13:16 编辑
你们风洞是几米大的,介绍一下! 你们循环水是配套的多大能力的?

ydqlovelxl 发表于 2011-1-10 13:39:27

回复 14# 181128425
风洞大小不太了解风洞试验这个里面的参数 老大你给我讲讲 我只能跟你说说我们这个塔德配套能力
干球温度:                        32.0 °C
湿球温度:                        22.3 °C
气压:                              84.0KPa
相对湿度:                        45.6%
循环冷却水水温:
   进塔水温                         38°C
   出塔水温                         28°C
冷却水回水压力:                  0.2MPa.G(地面)
循环水浑浊度:                      ≤20mg/L
循环水补充水浑浊度:                3~5mg/L
浓缩倍率:                           N=3
年污垢热阻值:                      Ra=3.44×10-4m2.k/w总处理水量8400m³/h

181128425 发表于 2011-1-10 13:57:41

本帖最后由 181128425 于 2011-1-10 13:59 编辑
比较大。我们设计的是15万吨氯碱的。现在10万吨运行夏天也才运行1台循环水泵。流量计显示为3200m³/h。泵的设计能力为2500m³。(上水设计小于32℃,回水小于42℃)我们用水量大的是蒸发、还有液化!一般的氯氢处理、电解都在正常范畴内。我们风洞是7.5米的。

181128425 发表于 2011-1-10 14:01:10

你们循环水使用的是什么节能方式?

ydqlovelxl 发表于 2011-1-10 14:09:34

回复 18# 181128425
    风机冷却 2台风机 你所说的风洞是否指的是玻璃钢冷却塔顶2个烟囱
static/image/smiley/default/lol.gif

loveli0212 发表于 2011-1-12 00:25:18

看出来了,你们厂的安全措施很好啊,直接找个管子敲冰啊。
页: 1 [2]
查看完整版本: 晒一下我们的冷却塔