renzongkai 发表于 2011-1-16 19:13:49

冷冻机检修问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:52 编辑
我厂冷冻机干式蒸发器漏水了,请教如何处理机组内部的水。谢谢!




, , -

luodanwsk 发表于 2011-1-18 19:00:13

马上停机,检查压缩机有无进水(放点冷冻油可以查出),如果压缩机进水了,要马上维修,不然后果很严重(报废),如果压缩机没进水,只是蒸发器漏了(漏了才可能进水),那问题不大,单独维修一下蒸发器就可以了,可以打压查出来,不是很难,大不了堵住漏点就行了
页: [1]