氯气100℃左右,不知道普通碳钢能不能用
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:51 编辑氯气100℃左右,不知道普通碳钢能不能用,有没有坛友使用过。
, , -
温度不是问题,问题是浓度。呵呵 是纯氯气的,流量在100m3/h 回复 3# wgh26
那就是99.999999%了,哈哈。我认为可以使用,不过还要等专家来确认下。 主要是含水问题。 如果是干燥的氯气超过140度没有问题。 上面说错了,如果是干燥的氯气不超过140度没有问题。 回复 1# wgh26
干燥的氯气对钢铁腐蚀性极小,温度100摄氏度也不是太高,可以应用。但是由于100摄氏度已经超过了氯气的临界温度,不会再出现相变的情况。这个条件下,腐蚀不是主要的问题,而耐压则上升为主要问题,这个时候的氯气由于不存在饱和压力,所以压力可以按照理想气体来计算。
鉴于氯气的高毒危害性,需要采用压力容器钢板,可以选用Q345R,对应以前的16MnR。普通碳钢肯定是通不过检测的。
个人的一点看法,不知道对不对,请大家讨论下。 楼上说的很有道理啊!氯气有毒,不管温度是多高用普通碳钢是不行的!应该用压力容器用钢,否则是通不过检测的!呵呵! 干燥的氯气是100度绝对没问题