孟莫克滤芯的一点疑问
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:46 编辑现在要上孟莫克的酸雾捕集器滤芯,从孟莫克提供的图纸上看,硫酸有一个连续溢流口,正常情况下,该除雾器里面的氯气压力约0.2MPa,如何实现硫酸的溢流,而不使氯气流出来呢?大家都是如何实现的,能介绍一下吗?
, , -
本帖最后由 Robin_wang 于 2010-9-12 15:12 编辑
对于你们这种压力较高的情况,有解决办法。
比如在溢流口外部连接一个密闭的小罐,可以等液位升高到一定高度,手动开启阀门将除雾器罐里的液体排到外部的密闭小罐里。当除雾器罐里的液位高度降到溢流口高度时,关闭阀门。注意一定不要让除雾器罐里液位低于除雾器的密封管。否则气体走短路造成整体除雾效率下降。
有任何疑问,可联系我,希望能帮上你。 回复 1# 一诺张
不仅仅是孟莫克,其他的扑雾器澲都是一样的。扑雾筒下方设置一个酸封,目的就是排酸。酸封管的长度是应当扑雾筒最大压降而设置的。这个东西说起来没有什么太大的用处,即便是不安装,每个扑雾筒下酸管DN20,又能漏出多少氯气呢? 根据楼上两位朋友的指导,是不是可以这样理解:在连续排放口外面设置一个密闭的容器罐,使连续排放的硫酸先排放到这个密封的小罐里面,待这个小罐有一定液位时,再关闭除雾器的连续排放口,然后从密闭的小罐里面把酸排放出去。 首先说明酸雾捕集器的溢流口只是在加酸过量或捕集的酸达到溢流的时候才溢流,防止液位过高用的,并不是不停的溢流。不知道你们的酸雾捕集器压力为什么那么高,是在氯气压缩机的出口上吗?氯气压缩机用的是透平机还是液环泵?如果是在液环泵的出口,那么将溢流管接到液环泵出口气液分离器上就行了,靠液位差就能压过去。一般厂家的酸雾捕集器在压缩机的入口,呈微负压或微正压状态,溢流口接到泡罩塔上,因为滤芯下面有液封管,加上泡罩塔和酸雾捕集器的压力相差不大,不存在氯气流出来的情况,象你们这么高的压力,是不能接到泡罩塔的。 回复 4# 一诺张
是这样的。
有任何除雾器的问题,可联系孟莫克公司,期望会有满意的答复。 可以溢流到压力相差不大的前一个设备,如果不行可以像2楼说的做。 这个问题还是需要深入探讨一下,不是说加这个酸封作用不到,一旦不加的话,氯气压力稳定程度能保证吗?同时氯气部分液化后溢流呢?我们还是需要全面去理解。