其他槽正常运行,单台电解槽增加单元槽须注意些什么事项?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:16 编辑其他槽正常运行,单台电解槽增加单元槽须注意些什么事项?
, , -
我们单位目前正在测试中,在A槽中加入了3片单元槽,有影响的是电槽的总电压监控,和PLC监控界面的数据,为了避免槽电压之类的出现高限之类的,就把A槽的槽电压监控这个界面给“屏蔽”了,就是现场的数据不给DCS传送,完全由现场检测。DCS出现的都是假值,不会有停车连锁之类的。其他的就是入槽流量,根据计算适当增大就行了! 本帖最后由 limingshuguang 于 2011-3-30 09:34 编辑
楼上说的很对,电槽之间的槽压差联锁、流量联锁比较重要,必须要提前断开或修改联锁,还有就是电槽数量变化了,其流量也要变化,相应的加的纯水或酸都要变化的。 增加3片单元槽?不知2楼你们用的是什么槽子 就是,怎么会增加3台单元槽呢,呵呵 用的是伍迪的电解槽!由于平时就有备用的电解槽,偶尔换个单元槽的,就剩下几个了。看间距最多能增加5.6片单元槽为了增加产量,备用的单元槽就用上了!也就3片!