液氯汽化器升压困难(有奖)
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:04 编辑最近,我公司两台液氯汽化器升压困难,气氯输送量少,但是操作法未变,怀疑汽化器换热能力下降。请各位大侠帮着分析一下,小弟会感谢的
, , -
液化器压力低,换热效果差,液氯产量低,主要从两方面找原因:
一、液化器的管程脏,甚至堵塞:
1、运行时间长,总会有原氯管中的铁锈脱落进入,加上此处的压降大,多在此处沉积;
2、长期氯含水超标,加速的氯气干燥后系统的设备管道的腐蚀,形成更多的沉积物。
二、大量的油进入液化器中占据了制冷剂的换热空间:
进入的通道有两种:
1、停机时未关吸气阀或吸气阀本身关不严,在压差作用下,分离器油箱端的油经吸气阀进入液化器。
2、另一种可能是油分效果差或低油温加载再或加载速度过快,制冷剂含油多带入。
三、处理方法:
针对管堵,只能清洗:1、拆开液化器的封头,高压水冲洗,再烘干或吹干;2、控制好原氯的含水量。
液化器进油多:按规程操作,定时排油回油箱。 本帖最后由 TF123 于 2011-3-19 14:19 编辑
还真的是汽化器,要是不被评分,我可要删除了。
static/image/smiley/default/lol.gif
汽化器,一样的道理,清洗会有效果,毕竟在合格的液氯中也含有不少的杂质。 回复 1# 一座石桥
无论什么样结构的液氯汽化器,归根结底都是换热器,如果是汽化器本身故障,那大多是氯气侧铁的氧化物太多,加上硫酸渣、氯化物等附着在换热器表面,阻碍了热量交换。在水侧也存在铁锈、水垢等附着在换热器表面阻碍换热的问题。
另外,不知道楼主的液氯汽化器是什么样的结构,如果是列管或盘管式等连续汽化连续供氯的形式,还要查看管路中的阀门是否有堵塞现象,使液氯流量减少,达不到生产需求。