氯气透平机—中冷器PH值偏高

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:01 编辑
中冷器PH值平时是8-9,但目前偏高,PH值为12-13,请问何原因?




, , -

renzongkai 发表于 2011-3-12 07:34:55

循环水或PH计的问题吧。

jiahu_fxl 发表于 2011-3-18 20:45:55

回复 2# renzongkai
    恩,请问测试循环水PH值是作什么用的?在透平机中用来防止什么?

renzongkai 发表于 2011-3-19 00:27:34

检测冷却器是否出现泄漏。

jiahu_fxl 发表于 2011-3-19 20:08:58

回复 4# renzongkai
    谢谢,还是不太明白,怎么通过PH值来知道循环水泄露?

5566088 发表于 2011-3-19 21:58:15

透平机的冷凝器采用无压回水技术,氯气的压力高于循环水侧的压力,当氯气有泄漏时跑入循环水侧与水生成次氯酸和盐酸导致PH降低!

jiahu_fxl 发表于 2011-3-22 20:55:14

回复 6# 5566088
    谢谢,有点意思。