tzf222 发表于 2010-6-27 14:01:47

孟莫克滤芯用在氢气上

我们的氢气水雾捕沫器就用的是孟莫克的,效果挺好的

jieg 发表于 2010-7-5 13:29:21

这个可以与孟莫克交流一下,他们的滤芯在氢气上应该已经有较多业绩了。
其实,氢气除水也没有必要用进口的。
至于经济性,个人认为还是划得来的:省掉了氢气洗涤水的用量,减少了废水量;可以省去洗涤的环节;捕集下来的废水还可以回收利用。
从我们的使用经验看,经过过滤的氢气管道冷凝水PH值一般在10以下。

lishuyu 发表于 2010-7-5 15:36:02

我们也是啊,用的挺不错的,,,
       一、二期都上

bbshow 发表于 2010-7-6 14:09:54

楼上有使用的几位是否只用滤芯过滤,没有氢气洗涤塔了?

wang16851 发表于 2010-7-7 15:16:47

氢气洗涤塔还是要的,氢气除好水对后系统氢气用户非常关键,用进口的比用国产的好得多,但就是价格有点贵。

zsc3839 发表于 2011-3-28 15:38:05

如果可以 也可以试试CECO Filters 。我可以按您提供的数据做个方案,供您选择。

阿杜 发表于 2010-6-26 13:46:41


本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:55 编辑
美国孟莫克生产的滤芯用在氢气上除水,有没有使用过的,会不会太浪费了。氢气除水要求没有那么严格的




, , -