冷冻机能量低的原因
你们冷冻机是哪的?打开检修过吗?如果没打开过检查供液阀。 本帖最后由 limingshuguang 于 2011-4-5 11:17 编辑
回复 2# renzongkai
吸气压力低是蒸发效果不好,再就是检查阴阳转子的磨损程度,其次检查液化气是否堵塞,有可能液化气中带入冷冻机油。 正常运行时机组贮液器液位多少?
另外回油回的怎么样?如果冷冻机油带到蒸发器,换热效果会很差的。 回复 1# MXL19850714
冷冻机组形式,螺杆的离心的?检查供液和能量调节装置看看 回复 2# renzongkai
我们是武汉冷冻机厂的螺杆冷冻机,机子拆开检查过,前段时间是冷冻机老是跑油去蒸发器 回复 3# 就事论事
冷冻机跑油已近很多次了,不过我们一般都从蒸发器把油回下来了,不过最近冷冻机能量很低,加了三瓶F-22,也没用 本帖最后由 limingshuguang 于 2011-4-5 11:18 编辑
回复 4# flay0303
正常运行时机组贮液器液位基本上一年多没看见了,现在猜测有一种可能从蒸发器管层漏掉 回复flay0303
正常运行时机组贮液器液位基本上一年多没看见了,现在猜测有一种可能蒸发器从管层漏掉
MXL19850714 发表于 2011-3-28 21:47
登录/注册后可看大图
那氟利昂还是偏少,冷凝器里面能看到液体往下滴么最好重新打个压,查查漏点 回复 5# bigsk
我们换了一个吸气阀,重新加了几瓶F-22,现在很正常,不过还要谢谢你
回复 10# MXL19850714
吸气阀门的阀杆填料密封漏了 开放式螺杆机一般跑氟利昂就从这儿跑 该阀门不便宜 角阀 200的 大约3500大圆