tqg317 发表于 2011-4-5 09:38:21

氯化氢尾气管道有泄漏

请教个问题,氯化氢中是否含有游离氯或是氯气?

tqg317 发表于 2011-4-5 09:39:51

通过你的描述,我估计是你们的接口有问题,管子一般不会有问题,但是粘接对施工要求较高,我估计是接口粘接不牢的原因。

guolei2011 发表于 2011-4-5 16:26:32

好好检查一下阀门是否关好,还有即使有漏点也不会泄压这么快

gygc626 发表于 2011-4-5 09:13:29


本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:22 编辑
氯化氢尾气管道较长,到装置有200米左右,现用空气试漏,打压0.05MPa,一关气阀,就掉,不到1分钟就归零了。要求30分钟压力不掉。是不是要求太苛刻了。
管道是用PVC,管径为DN150的,每根长6米,之间用束节和胶粘结,不知是不是安装上有问题。欢迎回帖,回帖即加分。

#


+ + 。