sharxh 发表于 2012-12-21 09:57:38

简析空分设备中透平氧压机联锁停车的原因

空分设备中透平氧压机联锁停车的原因主要有:
1、吸入压力过低
2、密封气压差过大
3、油压过低
4、密封气压力过低
5、轴震动值超标
6、轴承温度超标
7、机壳温度超标
8、排气压力超标
9、轴位移超标

est 发表于 2012-12-21 14:42:22

电机过负荷

whwglp 发表于 2012-12-25 08:16:39

1、氧透运行信号突然没有了,也会发生联锁;
2、氧透运行,两台油泵运行信号没了(3S左右),也会发生联锁

whwglp 发表于 2012-12-25 08:18:04

1.氧透进口氧压      PICS3302≤0MPa;
2.氧透最终排气压力    PICS3310≥3.2MPa;
3.密封氮减压后压力    PIAS3315≤0.12MPa;
4.轴承密封气压力      PIAS3316≤0.5KPa;
5.轴封氮与混合气间差压PDICAS3303≤0.5KPa;
6.轴封氧与混合气间差压PDICAS3304≤0.5KPa;
7.润滑油压            PIAS3404≤0.07MPa
8.低压压缩机低压端径向温度 TIAS3412≥80℃
9.低压压缩机高压端温度   TIAS3414≥80℃
10.低压压缩机止推轴承温度TIAS3413≥80℃
11.高压压缩机低压端径向温度 TIAS3419≥80℃
12.高压压缩机高压端温度   TIAS3420≥80℃
13.高压压缩机止推轴承温度   TIAS3421≥80℃
14.增速机低速轴非压缩侧温度 TIAS3408≥80℃
15.增速机低速轴压缩侧温度   TIAS3409≥80℃
16.增速机高速轴电机侧温度   TIAS3410≥80℃
17.增速机高速轴压缩机侧温度 TIAS3411≥80℃
18.主电机轴承非压缩机侧温度 TIAS3406≥80℃
19.主电机轴承压缩机侧温度   TIAS3407≥80℃
20.低压缸低压端水平振动    XIAS-3401≥47μm
21.低压缸低压端垂直振动    XIAS-3402≥47μm
22.低压缸高压端水平振动    XIAS-3403≥47μm
23.低压缸高压端垂直振动    XIAS-3404≥47μm
24.高压缸低压端水平振动    XIAS-3405≥47μm
25.高压缸低压端垂直振动    XIAS-3406≥47μm
26.高压缸高压端水平振动    XIAS-3407≥47μm
27.高压缸高压端水平振动    XIAS-3408≥47μm
28.低压缸轴位移NIAS-3401≥0.8mm≤-0.8mm
29.高压缸轴位移NIAS-3402≥0.8mm≤-0.8mm
30.主电机运行A、B油泵同时停3S
31.氧透开机5S后电机没有反馈信号,立即执行重故障联锁`
   上面条件之一满足将产生重故障联锁,进行重故障程序
页: [1]
查看完整版本: 简析空分设备中透平氧压机联锁停车的原因