九尾狐 发表于 2012-12-18 09:56:54

水冷塔进的生产水能不否在试车的时候不用

空分水冷塔在刚开始的时候用的循环水。但是由于两台机组都在运转,循环水温度会升高,我们的人员说空冷塔出口温度高,就要用生产水,各位进水冷塔的生产水能不否在试车的时候不用。谢谢

baohaihu 发表于 2012-12-18 10:38:50

你们的循环水进水温度多少?还有你后边说的不太清楚?

九尾狐 发表于 2012-12-18 13:47:50


baohaihu 发表于 2012-12-18 10:38

                              
登录/注册后可看大图
你们的循环水进水温度多少?还有你后边说的不太清楚?
空气未进分馏塔,在增压机三段出口放空!

九尾狐 发表于 2012-12-18 10:38:00


baohaihu 发表于 2012-12-18 10:38

                              
登录/注册后可看大图
你们的循环水进水温度多少?还有你后边说的不太清楚?
循环水温度差不多20°

baohaihu 发表于 2012-12-18 13:48:46

你说的意思是想用生产水来代替循环水吗?你们生产水一般是用来做什么的?生产水经过处理吗?

九尾狐 发表于 2012-12-18 10:38:00


baohaihu 发表于 2012-12-18 14:25

                              
登录/注册后可看大图
你说的意思是想用生产水来代替循环水吗?你们生产水一般是用来做什么的?生产水经过处理吗?
经过处理的!供各生产车间临时用的。

czdeyy 发表于 2012-12-18 14:25:34

这个要看你们空冷塔出口温度了,要是你们空冷塔出口不高(我们这里在15度以内就可以接受)就不用,但是我们每次开车空冷塔温度都高,因为没有污氮气和水冷塔换热,改造后好多了。还是要保分子筛为主。

九天是我 发表于 2012-12-18 18:17:25

20℃的水温很好了,难道你们没有冷水机组么?天啊!我们夏季水温要28℃~32℃。。。不活了。。

czdeyy 发表于 2012-12-18 14:25:00

我们用的是氨冷器,空分开车前是没法开氨压缩机的,所以氨冷器没法用,所以水温很高。

xiaohanpp 发表于 2012-12-18 21:23:44

可以考虑在其他车间对循环水温度要求弹性较大时,协调供水车间多开风机,降循环水温度。