hansr0508133 发表于 2011-5-3 14:37:17

控制角与功率因数的关系

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:05 编辑
整流控制角在实际操作过程中,控制范围为5~25,那控制角增大一个数值,功率因数会增大多少?如何计算?功率因数每增大1%,相应的35KV交流电耗会增大多少?如何推算?

#


+ + 。

huawei 发表于 2011-5-4 15:25:15

回复 1# hansr0508133
    你这个问题有点难,估计氯碱版块的人回答不了,毕竟不是搞电气专业的,建议你到电气版块发个帖子试试。
据我所知,控制角与电耗并无比例关系,貌似无法直接推算出来。

huawei 发表于 2011-5-4 17:06:24

不同的整流器厂家所显示的东西不一样,比如我们习惯用导通角来表示,导通角=120-控制角。
我们一般控制导通角在105~115,这样不至于让晶闸管完全导通以至于无法控制稳流,一方面可以保持较高的导通率,降低晶闸管压降,降低导通损耗。
至于整流损耗,我们都是用整流效率来表示,就是整流效率=输出直流电量/输入交流电量*100%,这是一个总量,一般不低于96%,好的时候可以达到97%甚至更高一点。整流效率主要取决于整流变压器的变损,同电力变压器一样,当铜损=铁损的时候,变压器损耗最少,效率最高。所以如果要选型,就要选好变压器的容量,在同等负荷的情况下,额定容量越小,损耗也就越小。更具体到设备上,就是合理的结构和优质的铜材铁心。整流阶段除了导通损失外,还有涡流损失,这就要选择优质的低功耗晶闸管,选择合理的母线布线方式。一般来讲,国内的整流器生产厂商与整流变生产厂商配合还都不错,但是总体水平还是比国外一些先进技术略逊一筹。
至于具体的电耗,不同的厂家差异很大的,不可简单类比。