caochunmin 发表于 2011-5-14 11:33:57

离子膜烧碱厂20-30万吨供电有用独立电厂的吗?

我是搞电力的,我曾经在一个铝电公司搞过这种孤网运行,现在我们公司也在搞化工和这种自备电厂孤网运行的方案,在技术上应该是可行的,电解铝对负荷的要求应该比化工对符合的要求要高得多,我建议考虑建设一个小发电机组群,并且在设计电厂时要留有富裕余量,以备发电机组停机检修和事故停机,并且考虑从电网要一路备用电源,这路电源负荷要够电厂启动电源负荷和化工厂在电厂事故全停时化工厂的保安负荷。

caochunmin 发表于 2011-5-14 11:36:02

这种方式对电厂运行操作都有一定难度,因为不稳定,一旦化工厂事故,就会造成电厂甩负荷,要求运行人员操作水平要高。

huawei 发表于 2011-5-14 13:47:05

回复 1# 哈德门
   孤网运行是完全可以的。楼主从滨州来,自然应该了解山东很多的氯碱企业都是孤网运行的,包括滨化早期。我们公司最早才2万吨烧碱的时候都是孤网运行的,那时候还是单炉、单机运行,虽然风险很大,但是只要精心管理精心操作,运行起来还是很不错的。
楼主20~30万吨的项目,单单电槽用电功率就达到了70~100MW,加上附属的动力用电、其他项目用电,这个电站的规模也不算小了,当然没法跟那个大国企的几千MW的超超临界机组相比。企业自备电厂达到这个规模,也是完全可以实现多炉多机并列运行的,只要调度得力,即便是一台汽轮机出故障,其他汽轮机往上跟一点,电解负荷减一点,平稳运行是能够保证的。
我倒是建议,楼主的孤网运行要好好设计一下运行方式,可以采用直供技术,就是锅炉-气机-整流变-电槽的供电方式,比如,一台炉带一台汽轮机,发的电直供给一台整流变,一台整流变供两台电槽,作为一个整体的流水线装置统一调度,不受其他电槽、锅炉、气机的影响。如20万吨烧碱分成10台电槽,整变与电槽一拖二格式,耗电功率不超过14MW,前面配一台15MW汽轮机一台背压锅炉这样的组合方式。若用更大的汽轮机和锅炉,也可以进行分组供电。原则是供电槽直流电的不参与动力电供应。
当然,如果能控制的好的话,或者要上大型机组的话,内部并列供电也是非常不错的。
建议你到山东几个大的企业看一看,取取经,多听听各方面的意见,反正没有最好,只有更好,没有理想状态,只有合理状态。

哈德门 发表于 2011-5-14 11:13:31


本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:57 编辑
离子膜烧碱厂20-30万吨供电有用独立电厂的吗?自建电厂不上网自用技术上可不可行?有没有同行这样做的?谢谢

#


+ + 。
页: [1]
查看完整版本: 离子膜烧碱厂20-30万吨供电有用独立电厂的吗?