液氯管道安装要求
液氯系统的管道等级并不是太高,按照压力管道GC1的标准做就行了,倒是需要注意管道材质,走液氯的管道需要耐低温的管子,20#钢是绝对不行的,用不几年就不行了。至少要选择10#钢,关于材质的选用,不同的设计院有不同的理解,有的直接就套用锅炉用钢管,有的要用Q345,都是见仁见智的事情。至于现场施工的管路形状,不违反一般规则就行了。楼主说的弯头、U型袋等自然也是不能出现的,要用弯管取代小半径弯头。
具体施工过程中,氩弧焊打底这一关是非常重要的,直接就影响到探伤是否合格,检验是否过关,这个技术不是什么高难的,只要严格把关,认真验收,一般的安装公司还是不敢拿自己的饭碗来开玩笑的,当然,确实有一些人的手头活干得不利索。 回复 2# huawei
液氯管线冷保层材质?厚度?铝皮?怎么选择? 回复 3# tuya
液氯是低温管道,很容易吸潮结冰结露从外部腐蚀管道,所以保温材料要求密封性能好。
从我个人的应用经验来看,最好的是聚氨酯发泡保温,施工要求严一点,不要有漏气漏风的地方,最好是采用管道工厂化发泡,外部保护层采用PE,管子两头留出焊接区域。发泡的厚度建议75~100mm,保冷效果比较好。当然这种方式投资稍微大一点。
其他的方式,都或多或少的有些缺陷,如铝塑复合膜做外层,刚开始的时候还好看一点,但是太阳一晒就完了。
个人意见仅供参考。
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:56 编辑
液氯管道安装有什么特殊要求吗?例如能否加弯头,形成U型弯、等是否不可以啊
#
+ + 。
页: