PPH管的焊补方法?
pph管道的焊接是有专用的工具的。尤其是大的管径,你可以要求pph管道的供货商。他们都可以给你们焊接的。 本帖最后由 tqg317 于 2010-12-11 22:13 编辑PPH管道漏后修补一般采用焊条焊接的方法,但效果并不理想。主要是PPH管耐压差,尤其是在温度高时,强度下降明显,影响使用。建议更换为钢骨架塑料复合管,耐压防腐,不会出现泄漏问题。 都是专用工具对接焊,厂家的事吧 本帖最后由 mzx365 于 2010-12-12 18:59 编辑
我单位阴极循环管道也是PPH,不过有加强玻璃钢,也漏过,开始是非常小的焊缝,高温碱渗透很快,半天时间就漏得哗哗的,焊了不行,后来换了一根。
坛友们说国内PPH管道质量不行,强度低,受热胀冷缩影响很大,有的厂装好多膨胀节,很麻烦 现在厂里准备将P_2002碱液循环泵出口的那一段管道换成310S不锈钢管,不知道效果如何? PPH管道,生产材料可能是重复利用(即管材管件粉碎后重新挤出或压模成型),导致产品性能很差。
补焊的方式:
1.彻底排干管道存留介质;
2.清洗管道;
3.对泄漏部分及周围进行电火花检测;
4.使用打磨机或线锯进行切割泄漏部分,打磨出坡口,然后使用热风枪进行烘干坡口位置;
5.焊条打底,然后逐层焊接;
6.最后进行电火花测试;
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:54 编辑
我厂电解工段阴极碱液循环管道是PPH 管,前段时间在回流管三通处出现漏点,在停车检修用塑焊修补后,使用没有好长段时间又开始渗漏了,请问各位是否有高招应对?
#
+ + 。
页:
[1]