氧气氮气管道的埋地规范?
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-12-10 12:46 编辑现有两根埋地管道,一根氧气一根氮气,同沟埋地铺设。想请问一下:需要执行那些规范?
这种管道都是高架的吧,还有很多U型弯,埋到地下应力和振动怎么释放呢?以后不用巡检了吗?如果漏了和那些防腐的反应了还不得崩了。。。 不埋的亲 不到万不得已,氧气和氮气千万不要埋地啊!不易查漏,泄露就悲剧了,可能会顺着排水沟渗到房间,燃烧和窒息可不是闹着玩的,以前有设计院出过类似的问题,死了两个人。。。。好多相关的规范都规定不要埋地。若必须埋地,属于隐蔽工程,相关的规范,本人同求。 这还第一次听说氧气氮气管道埋地,继续关注!!! 氧气管道不宜埋地敷设,GB16912里面的第8章有对必须埋地敷设的详细要求的,可以参考! 现在情况是,外管在两个厂区之间,过路、穿山,如果不埋地,难道还要在高速路边架管架?