紫怡 发表于 2011-4-8 10:39:21

循环水电化学腐蚀是怎么造成的?应该怎么防治?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:50 编辑
求助:循环水系统电化学腐蚀是怎么造成的?应该怎么防治?

#


+ + 。

tooley 发表于 2011-4-12 19:44:37

敞开式循环冷却水系统中,水与空气能充分地接触,空气中氧气能很好的溶于其中,当与碳钢接触时,由于金属表面的不均一性和水的导电性在碳钢表面会形成许多微电池,微电池的阳极区和阴极区分别发生氧化和还原反应:
在阳极区Fe---- Fe2++2e
在阴极区1/2O2 + H2O + 2e------2OH-
在水中   Fe2++ 2OH- ------- Fe(OH)2
         Fe(OH)2+O2-------- Fe(OH)3
这种氧化还原反应不断的进行,就造成金属不断溶解而被腐蚀。氢氧化铁{Fe(OH)3}最终成为铁锈(Fe3O4)分散在水中就产生了“红水现象”。所以说循环水中的溶解氧造成了系统的电化学腐蚀。
我是国家水处理中心的,这么多年来,我们一直沿用化学水处理药剂的方法来控制系统的腐蚀与结垢现象,克服的难题很多,希望可以帮助到你!

英风御雪 发表于 2011-4-13 18:58:47

我有个循环水的问题,在环氧氯丙烷的生产中,将90度的气态丙烯冷凝,循环水走管程丙烯走壳程,丙烯的出口温度在30度左右,列管的材质是10号钢的,一年来经常发现管板和焊道被循环水腐蚀成许多小坑,进而泄露。循环水指标很正常,怀疑是温差引起的金属应力作用,金属晶格改变形成原电池效应,您怎么看呢

秋五一 发表于 2011-4-28 21:09:10

回复 2# tooley
你好,我车间循环水系统,分析指标有钙离子,总碱,氯离子,总磷,浓缩倍数,电导率等,请你帮我分析下上面各指标高低的说明原因。?

秋五一 发表于 2011-4-28 21:11:20

回复 2# tooley
我们单位循环水每周要分析一次循环水总铁的含量,就是检测循环水的电化腐蚀程度吧。看到你帖有所顿悟。

心中有风 发表于 2011-5-24 13:14:04

腐蚀的原因有很多中,总言之属于电化学腐蚀,无法防止,只能减缓,需要使用缓蚀阻垢剂来处理,降低设备的腐蚀速率。

心中有风 发表于 2011-5-24 13:22:24

回复 3# 英风御雪
    此种情况叫做点蚀或者孔蚀,原因多由于金属材料表面的缺陷,如金属或者非金属的杂质,金属晶格或者焊渣导致在金属表面形成小阳极大阴极的腐蚀电池,阳极面越小,腐蚀越深!
页: [1]
查看完整版本: 循环水电化学腐蚀是怎么造成的?应该怎么防治?