氢气管线的单向阀异响
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:50 编辑我们公司氢气管线大修做技改新增一个单向阀,系统开车后单向阀一直铛铛的响,这是什么原因引起的??单向阀为碳钢旋起式单向阀,整个系统有做接地保护,不知道一直碰撞会不会有什么安全隐患??
#
+ + 。
不会有什么不良反应。 我们这的止回阀也响 可能是管道内气体流速不稳或气体流速太小的原因 这是很正常是现象,雷同逆子阀。 正常现象,现在一般气象用的止回阀都有这种现象。就是害怕用于氢气管道,如果阀瓣打火就危险 没有问题,是里面的的阀体发出的 长期这样可能会导致阀体出现问题。我遇到过,氯气泵出口止回阀跟楼主说的情况一下,其中一个使用几年后阀体出现泄漏。
建议改用其它方式:
1、可以采用自动阀代替,设置连锁。当然成本会高,但自动阀切断性能要比止回阀好多了;
2、这种响声本身就是个安全隐患:氢气本来就是比较危险的,生产现场老出现这种异常的响声,给员工一种“狼来了”的感觉,其它某个环节出现类似的响声不能及时处理,后果可想而知。 拆开检查一下吧,可能里面的阀瓣弹簧断了,危险倒是有,但问题应该不大,管道里的氢气纯度肯定大于74.2%,不应该爆炸,但它叮叮当当的敲出火花总是不好的现象,有停车的机会换个新的吧 应该是气流速度不稳造成的,有可能会有安全隐患,你把阀片采用那种有包覆材料的应该就没什么问题了
页:
[1]
2