螺旋板换热器阻力大
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:50 编辑我分厂的螺旋板换热器阻力大,造成电耗高,并且换热效果差,不能满足工艺指标,请各位朋友多帮忙。
#
+ + 。
是不是换热器内部部分堵塞了呢? 工艺允许的话,换成板式换热器好像效果会好点,优点:换热效率高、占地小,缺点:贵点。
你的螺旋换热器工艺介质怎样。
如果是隔膜碱含盐高,容易结晶,堵塞通道,阻力增大。最好隔段时间碱、水对换会有明显效果。
离子膜碱一般都用板式的了 同意楼上的意见 回复 1# zang310902
楼主没有说明介质,只是说阻力大,影响到耗电高,是耗动力电高吗?如果阻力增大说明介质侧污垢比较多了,需要进行清洗。
另外,楼主说换热效果差,也应该是与污垢有关系吧。不知道楼主的螺旋板换热器是用来冷却还是用蒸汽来加热的。不好做出判断。
请楼主将此问题补充叙述清楚,然后大家才能给你技术上的建议或支持。