氢气着火如何处理
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:45 编辑氢气着火如何处理
#
+ + 。
氢气着火点没确定,送出压力不详,很不好说……………………
例如:氢气站的排空烟筒, 氢气脱水罐、管廊是氢气管路等等,
总之要保持正压操作,防止“回火”,这很关键。“简单”的就可直接关闭阀门,较复杂的需要上下工序配合,用氢气单位联系停车,送氢单位缓慢降低压力,同时通入氮气防止回火,之后关闭送出阀门。
胆大、心细、果断应该是好处理的。 关键是保持正压操作的前提下,继续循环,停电灭火。 氢气的着火要分很多种情况:1,隔膜和离子膜2.电解或氯氢处理或盐酸岗位3,是管道还是设备或放空口,着火
后总的原则电解不能降电流,着火源不能产生负压,用高压水、打开氮气或蒸汽阀门,到火灭掉为止(防止复燃) 各位说的对,关键看部位,合成炉着火是应该的,开句玩笑,必须保证不能回火,除了带电部位不能用水和泡沫外,600V以上不能用二氧化碳的,其他都可以先灭火,再停车,像放空管还可以用蒸汽,法兰处用石棉被等等 通常氢气管线上都会设计连接有氮气吹扫管线,排放口应该还会连接有蒸汽灭火管线。
页:
[1]