flay0303 发表于 2011-4-24 09:00:06

调节阀、切断阀、大小头顺序

你那样改了不怕流量不够么

tclvjian 发表于 2011-4-24 11:22:53

应该不可以。调节阀变径的那段很短,便于调节灵活。如果加两个阀门距离拉长有可能会影响流量的。

ltryy 发表于 2011-4-26 21:17:03

也不是绝对不可以,比如主管是DN300,你选择的调节阀如果只有DN150,那么我会先变径到DN200,在调节阀出入口再变径一次,可以减小手阀,减少投资。

xwjlyj 发表于 2011-4-27 08:35:10

同意楼上的。。。。。

xiongpan2010 发表于 2011-4-28 16:47:36

不可以撒,如果那样要影响调节阀的特性。

raccar 发表于 2011-6-8 13:16:01

不可以,肯定影响流量的

SHAOYEYONG 发表于 2011-4-23 22:57:19


本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:41 编辑
调节阀两端手阀:传统设计为 主管道---手阀----缩颈----调节阀-----扩颈----手阀----主管道
                      如果变为   主管道---缩颈----手阀----调节阀-----手阀----扩颈----主管道
                      (是否可行)这样的话两个手阀更小、更省???

#


+ + 。
页: [1]