液氯钢瓶堆放标准
我单位刚进行过液氯钢瓶充装站许可证验收,我记得应该是液氯重瓶摆放不超过2层,中间过道在1.5米。 重瓶不得超过两层,空瓶不得超过三层,通风要良好。 重瓶不得超过两层,空瓶不得超过三层,中间过道在1.5米以上。重瓶与空瓶必须分开放置,不得混放,并加三角木垫好,防止滚动,瓶口要朝一个方向,装车时按车行驶方向瓶嘴统一向右。仓库内钢瓶瓶嘴严禁靠墙,严禁同室存放其他危险易燃易爆物品。重瓶存放不得超过3个月本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:38 编辑
我公司近期计划新增一个液氯钢瓶堆放厂房,我查询了氯气及重大危险源等相关标准,均未明确说明液氯重瓶及空瓶的堆放标准,不知道液氯钢瓶堆放需注意哪些问题?
#
+ + 。
页:
[1]