pzhhuagong 发表于 2011-6-9 22:57:12

电槽加酸问题

一般不用电流串级控制,
用流量控制比较好点。
还要化验分析

szt001 发表于 2011-6-10 11:10:15

我觉得还是手动比较安全,加酸量主要根据PH检测及化验分析定

zhoulin871011 发表于 2011-6-10 11:18:58

用电流通过计算调节加酸量是正常的。一旦控制失灵,对电槽造成破坏,后果很严重。一般手动的也用不少。

收获3217 发表于 2011-6-13 18:41:00

我个人认为串级控制比流量控制要好。原因是电流突然变小不至于造成离子膜损坏

收获3217 发表于 2011-6-9 20:30:00


本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:37 编辑
在电槽加酸时,我们用的旭化成的槽子是酸量与电流串级控制。随着电流的变大。我们的串极系数是不断变大的。请大家来讨论一下原因?

#


+ + 。