张永国 发表于 2011-6-13 09:38:19

板换堵塞

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:35 编辑
我们单位刚开车半年板换就堵了,有没有不停车清洗的方法,比如隔离出来酸洗或用什么清洗液等,有没有这么操作的

#


+ + 。

王正新 发表于 2011-6-13 11:22:33

回复 1# 张永国
    可以实现。可以在板换器与循环水进出阀门间加两个DN50的短接,安装好阀门。或有停车机会可以接一个旁路。这样在开车期间就可以清洗了。在清洗过程中,如果清洗液温度过高,可以切换为循环水继续冷却。

张永国 发表于 2011-6-15 09:32:12

回复 2# 王正新
    你们这么操作过么   用的什么清洗剂

huawei 发表于 2011-6-15 10:50:59

回复 1# 张永国
    是否可以在线短路不拆板清洗,并不是一概而论。
板换沟道很多,而沟道大小又很小,一般来讲,当明显感觉到换热效果差的时候,就是大部分沟道已经完全堵塞了。
我个人的经验,板换结垢会让板换沟道完全堵塞,而不是仅仅结在板片表面。
这样,采用不拆板片化学清洗,效果就不会太好,清洗也不会彻底。如果平时能经常清洗的话倒是可以达到效果,平时不清洗只是到了要命的时候才清洗就不行了。
我倒是建议楼主拆板片清洗,一个板换三个人用一天也就洗好了。安装复位压紧到原来的尺寸就行了。

张永国 发表于 2011-6-15 11:19:36

每次停车时间紧,总不能为清理板换停车吧,我们用了半年就堵得厉害了

huawei 发表于 2011-6-15 11:30:28

回复 5# 张永国
    不明白你们的管理思想。

张永国 发表于 2011-6-15 12:08:47

只要不是迫不得已,不允许停车,

wlntjs 发表于 2011-6-15 20:21:35

问一下:什么板换?

彭Q1W2E3 发表于 2011-6-16 16:36:52

我们有一套备用的,平时清理好,一但堵塞找机会换下来时间很短。换下来的及时清理好做备用。在线清洗不科学也不能清干净。

王正新 发表于 2011-6-16 18:09:41

回复 3# 张永国
    我们清洗过。主要是氯干燥和盐酸车间的钛板换热器。第一次是用5%盐酸,没加缓蚀剂。第二次是找的专业清洗公司。一定要在循环水加阻垢剂才行。我们换热器一般一年清洗一次,都是大修期间拆开清洗。偶尔中间开车清洗。
页: [1]