neverstoptry 发表于 2013-1-5 21:41:26

分子筛电加热问题

最近我厂1#10000空分,电加热总是在晚上9点多时出现加温气在出口温度下降趋势,一般6分钟左右从190下降到185左右,再经过减气量,温度就慢慢回升,试过很多办法都没找到原因,求高手解答

baohaihu 发表于 2013-1-5 21:50:05

就是只有晚上9点左右才这样吗?那其他时间呢?比如9点过后会正常吗?

lyqq1982 发表于 2013-1-5 23:39:30

让电气检查一下加热器在9点的时候的工作状况,如果你们哪里在晚上可能迎来一个用电高峰,可以找电气查一下。另外再生温度达到185℃其实也不低了吧。

dbdl656 发表于 2013-1-7 10:49:00

只是晚上9点么?问一下电气,检查一下电气原因,不知道贵公司电加热器内置是几组加热的,有没有调功组?有可能在处理气量一定的情况下,温度达不到要求。

调功柜励磁柜 发表于 2013-1-6 22:59:29

是否有调功柜?看看调功柜那时是否全功率工作?如果是固定组加热或者调功柜此时已全功率工作,那再看看是否进网电压有所下降?P=根3倍U*I=根3倍U平方/R,电加热器电阻R不变,功率跟电压的平方成正比,因此进线电压U降低,功率P降低得会更多!