zhenshuixian 发表于 2011-6-21 15:25:20

离子膜烧碱装置的盐酸合成炉自控问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:31 编辑
6万吨离子膜烧碱装置安全评价验收,提出盐酸合成炉必须设置自控,如氯气、氢气流量比值调节,设置切断阀,各参数报警等。大家讨论一下必要性。

#


+ + 。

wsbsbs 发表于 2011-6-21 16:02:58

氯气、氢气流量比值   是为了防止盐酸炉爆炸,当然要流量计准才有

huawei 发表于 2011-6-21 16:10:38

回复 1# zhenshuixian
    按规定是必须有的,而且在国外用的也挺好。国内的自动化仪表水平差一点,比如自动配比调节,就非常难实现,特别是用液化尾氯来合成氯化氢。大部分的企业还是处于手动调节状态。