181128425 发表于 2009-5-7 22:17:48

液氯包装罐配管问题

液氯包装罐上有没有必要配置直接到原氯去盐酸的管道?
求一张液氯包装罐的图纸或照片..............................

181128425 发表于 2009-5-8 12:27:27

问题是:去盐酸岗位不是为了事故的

yt123456 发表于 2009-5-8 13:01:48

请问你的出发点是什么,有何意义。液氯包装的气相氯一般可进入尾气系统。但对液氯则不行。

pzhhuagong 发表于 2009-5-8 14:52:28

本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-5-8 14:53 编辑
液氯贮槽、液氯包装罐、和尾气分配台
三者有气相平衡管!
充装是三者的压力的接近的。
为什么还要加一根呢?
楼主的意思是不是想利用充装的尾气?

TF123 发表于 2009-5-8 19:54:01

问题是:去盐酸岗位不是为了事故的
181128425 发表于 2009-5-8 12:27

                              
登录/注册后可看大图
有必要:难道是为了盐酸岗位合成炉熄火时氯气压力的相对平衡?

妹妹 发表于 2009-5-8 12:27:00

如果楼主的后续工序是生产PVC的,那么应该有一根管线从氯气压缩到盐酸工序,在原氯分配台上加一个出口管线既可。液氯包装罐没有必要去盐酸工序的管线吧,无论是原氯或者尾氯。不过液氯贮槽上应该有气象平衡管到原氯或者尾氯,可以切换的。正常到原氯管线(贮槽内部氯气纯度较高,去盐酸不恰当),在液氯下氯不畅的时候切换到尾氯(利用原氯、尾氯的压差)。

181128425 发表于 2009-5-8 20:08:22

没什么就是看到份这样的图,随便问哈.........

jxlsph 发表于 2009-5-8 23:33:01

这是个简单问题,要根据实际情况决定。实际是下料平衡需要。

yjx1980215 发表于 2009-5-9 10:48:18

本帖最后由 一诺张 于 2011-6-24 16:35 编辑
一般废氯气送去事故氯处理