液氯储罐区加液碱喷淋和水喷淋是不是不要求了?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:30 编辑液氯储罐区原来是有液碱喷淋和水喷淋了,但是听建设单位讲,现在好像不要求了,不知道是真是假?
到底要不要呢?
#
+ + 。
据说不是强制性要求,但可作为一项安全措施,对吧 液氯储罐区有液碱喷淋或水喷淋是不安全的,这是想当然的一种做法,氯气泄漏应该移除吸收,就地喷淋会腐蚀设备与管道! 液氯储罐安全一直是个大问题,是知道国家相关的规定啊????? 我们这边没有,不知道别的地方有没有! 我们这边安监部门要求要装,但是没什么作用。要是真的泄漏起动该装置,大漏根本没办法处理泄漏,小漏检修人员不能靠近处理。只是一个样子装置。 回复 1# slotan
我们这边没强制要求。因为当用碱液喷淋吸收时会放热,加剧液氯的气化,对储罐和管道会造成腐蚀。用水喷淋吸收起不到效果,也会造成腐蚀。最好的办法就是用风机抽到事故氯塔吸收掉。 我们新建的厂,没有这套装置了,全是风机处理。碱喷淋也只是个样子活吧
页:
[1]