绿军装的梦 发表于 2011-6-22 22:11:51

关于气动阀加变径

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:30 编辑
为什么好多企业在气动阀的前后加变径

#


+ + 。

hcwang12345 发表于 2011-6-22 22:21:34

我所知的气动阀的前后加变径主页是调节阀,是不是问的这个问题?

marongqiang 发表于 2011-6-23 06:37:26

通径变小之后容易控制

szt001 发表于 2011-6-23 09:19:22

自控阀的通径是根据工艺条件计算的,计算的尺寸考虑自控阀精度,一般比管道小,所以加变径了

arita 发表于 2011-6-23 13:44:23

因为阀门是通过缩径计算的。为什么会变径呢?1、有的阀门做不到一定的口径,而现场又用这种类型的阀门,在满足现场流量的情况下可把阀门缩径;2、变径后,流体更容易调节
页: [1]