2 Na2S2O3+Cl2=2NaCl+Na2SO4+3S
反应应该是这样的吧 如果楼主的意思是浓度比上次化验的浓度变高,那么我来谈一下我个人的看法,
硫酸浓度比上次取样升高有两种原因:1.循环硫酸里加入了浓度较高的浓硫酸,比如由于加算阀门未关严,从高位槽过来的浓硫酸渗入,或者从酸雾捕集器被氯气压力增大压过来的,
2.化验室样子不标准,例如其化验瓶内掺杂上次取样后残留的浓度较高的浓硫酸,
如果是浓度增高到超过原硫酸的浓度的话,我就不能解释了
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:28 编辑
我们使用的氯气泵中的硫酸浓度,经化验后浓度有升高的现象,请教各位可能什么原因?是化验的问题还是工艺控制上的问题,盼复。谢谢!
#
+ + 。
页:
1