第一个问题挺大的,简单的讲就是氯气在可控条件下去废气处理工序,氢气在可控条件下排空,阴极侧包括循环槽充氮置换并保压,阳极侧充淡盐水置换保护。
第二个问题,极化变压器和整流器的电源取自备用电源或者应急电源。 最好有一台柴油发电机,有了应急电就好办了。 一般极化电源都有一个蓄电池平时充满电准备着,一旦停电这个蓄电池就开始工作,为电解槽供极化电流。 向二楼学习,讲的比较详尽! 一般极化电源都区别于主电源,必须保证停电槽时能及时投入,方式很多各厂家不一样,我们是自发电厂,极化用外电, 动力电停,电解槽在2700安电流时极化电压必须投上,电槽软管溢流,气,液相断系统,4小时内不开车,排液洗槽。保护电槽和模。都有保安电源。 极化电压 极化电流是什么意思? 求解 极化电压 极化电流是什么意思? 求解