透平机冷却器无压回水ORP指标是多少

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:21 编辑
我公司后冷却器现在仍采用PH试纸检测冷却器是否内漏。现在准备安装orp监测仪,但是循环水分析结果,含有少量的游离氯,不知是否影响orp的正常运行。
static/image/smiley/default/hug.gif

static/image/smiley/default/hug.gif

#


+ + 。

jqs 发表于 2011-7-7 16:51:58


static/image/smiley/default/dizzy.gif
建议:让校核好后的ORP在线。实测值是多少(应该是正的多少mv吧,你循环水不是有游离氯嘛)。。然后就什么就不要 管了。。就让操作工观察ORP的曲线,是否有陡升的趋势,对应PH同时辨别是否有泄漏的现象,氯气微漏ORP变化都很大的。。当然可以给这个参数设定报警嘛。。比你现在的显示值高个100——200mv。
仪表不是万能,现场巡检一样重要
static/image/smiley/default/victory.gif

ftcai 发表于 2011-7-7 22:59:19

观察PH吧,ORP很多都没哪么准的,有点浪费,PH下降的话用淀粉碘化钾试纸测一下,试纸变蓝那就是漏了,这是省钱的土办法,不知道靠谱不靠谱