ftcai 发表于 2011-7-14 21:26:33

液氯液化机组的问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:16 编辑
今天发现液氯液化冷冻机组上有个油过滤压差高报警了,进口油压有一点点降,进过滤器油压略有点涨,但是虽然报警了,机组没有跳停,更换了油过滤芯基本上没有解决这个问题,现在也没什么办法,想问一下这种报警的话会有什么后果?会造成压缩机缺油吗?会不会把压缩机腔给磨损了?

#


+ + 。

弘健 发表于 2011-7-15 03:12:51

像这种报警你们仪表专业有没有检查传感器?有没有对油质进行检查?如果压差纯属误报的话不会有什么影响的,但停机的可能性比较大这些你应该知道的。

ftcai 发表于 2011-7-15 17:55:01

传感器可以的
现在主要是压差虽然高点,但是还没达到停机的值
如果是真的压差值,这样下去会不会总是处于缺油状态
不停机长时间这样运行的话会不会损伤压缩机

hzggp 发表于 2011-7-16 08:40:03

本帖最后由 hzggp 于 2011-7-16 08:42 编辑
我觉得首先检查一下油分离器的油液位,油液位是否在视镜合适的位置,如果液位是下降的那要检查下降的速度较快,如果较快检查是否“奔油”了,或者油冷却器漏了
    另外,在油压差增大时排气压力和吸气压力的变化情况
   楼主,油压差变大问题要尽快解决,假如你的油压也在变动那是对螺杆机是有很大危害的。
页: [1]