jimlla 发表于 2011-7-9 10:29:27

关于冰机的问题!

为什么说气氨温度低了就会出现冰机带氨啊?????

zoujianx 发表于 2011-7-9 10:56:44

本帖最后由 zoujianx 于 2011-7-9 10:58 编辑
不会,是你们的氨分离器效果不好

闫秋生 发表于 2011-7-9 20:46:34

只要液位不高是不会带氨的。

zhuaimin_1999 发表于 2011-7-10 07:41:33

带液氨可能原因有几点:氨分离器液位高是其中原因之一,但如果从其他的分离器回氨时操作不当的话也会造成液氨倒入分离器(压差问题),当冰机停车时间较长时开车,管线中气氨会冷凝成液氨,造成冰机带氨现象。温度低可能是更容易造成冷凝罢了(管线保温要做好),同时要根据你公司具体的工艺及设备状况进行分析的。

465204459 发表于 2011-7-10 08:49:51

生产运行中,带氨主要是分离罐的液位高而造成

jsshizz 发表于 2011-7-14 10:14:58

我认为,温度低冰机带氨这样说法不当.
应该是操作不当,引起冰机带氨,造成系统挂霜.
大家看到了温度低,这是结果,不是原因

jimlla 发表于 2011-7-17 16:38:38

4楼说对了,谢谢。我厂就是因为检修,一大段气氨管线保温材料脱落,造成近期冰机带氨频繁。
页: [1]