氯气泄漏以何种方法才能更好、更快的封堵?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:14 编辑当泄漏处结冰的情况下以及泄漏点处于容器极不规则处时,应以何种方法才能更好、更快的封堵?最好列举一下例子,谢谢!
#
+ + 。
泄露处小的话可以用竹签堵住,大的用抱箍堵,但最好不要用水对着泄露处冲水,这样会加快泄露处的腐蚀,可以用水幕对下风口进行稀释,然后再作进一步处理 楼主所说,可能是打抱箍不太方便。
首先要停止容器的进料,然后迅速用竹签或铅丝对泄露处进行处理。
如果是液氯钢瓶在堵漏措施不利的情况下,应推到碱液池中吸收。 谢谢指点!如果说泄漏点的上面覆了一层厚冰,这样应该如何处理比较好,个人感觉绝对不能用锤子砸,如果用蒸汽或热水烫的话可以吗?会不会使液氯气化,内压力增大,导致泄漏量加大,有没有比较好的办法,比如用融冰剂。 不要使用蒸汽或热水等,就如同你说的那样危险,压力迅速升高。
我们企业也发生过类似事情,我们的经验是“宽带透明胶布”缠绕处理,之后再加“自行车内胎”缠绕。然后再系统处理。之后检修处理。。仅供借鉴………… 我们处理方法就是用竹签或用油棉加蓝塑料纸缠绕,再或者打夹子,都能临时堵漏
页: