求解一道计算仪表气球罐可容纳体积的问题
我公司仪表气球罐为400m3,设定压力1.0MPa,外送压力0.75MPa,理想状态下温度不变的情况下可容纳多少立方仪表气?在停电停仪表压缩机后按每小时外送4000立方,可外送多长时间?这个题里的压力都是表压。。。关于计算时用绝压还是表压算争议很大,求解各位海友。绝压=表压+大气压
坚持就是胜利 发表于 2013-1-10 22:32
登录/注册后可看大图
这个题里的压力都是表压。。。关于计算时用绝压还是表压算争议很大,求解各位海友。绝压=表压+大气压
仪表气罐在1.0MPa时的储气量为:400×(1.0+0.1)/0.1=4440m³
送给用户气量,则最终储罐内还有气量为:400×(0.75+0.1)/0.1=3420m³
实际能送出气量为:4400-3420=980m³
停电时可外送时间:(980÷4000)×60min=14.7min
以上属个人见解!!!
比较争议的问题:400×(1.0+0.1)/0.1=4440m3.。。。。这里边的0.1是否需要加??有的师傅说实际操作都是表压,不需要0.1绝压;
还有的说应该全部以绝压计算,加0.1.。。。。。
请教版主及各位海友大侠 一般都是换算成绝压在计算的。 这有什么争议,理论计算当然是绝压了,所有表压都要换算成绝压计算。表压只是为了生产方便才用的。
坚持就是胜利 发表于 2013-1-10 22:32
登录/注册后可看大图
这个题里的压力都是表压。。。关于计算时用绝压还是表压算争议很大,求解各位海友。绝压=表压+大气压
只有在压力容器计算的时候要用到表压,其它的时候计算都要用绝压。
非常感谢各位海友的解答,我个人也认为计算应该用绝压